• 자동폐쇄장치
  • > 제품소개 > 자동폐쇄장치
  • 자동폐쇄장치의 정의
    제연 구역의 출입문에 설치되며, 화재 시 옥내 설치된 연기 감지기와 연동하여 출입문을 자동으로 닫게 하는 장치.
    자동폐쇄장치의 개요
    • 제연 구역 내 출입문의 경우 거주자의 생활편의에 따라 개방상태로 관리 유지하도록 하고, 차압과 방연 풍속에
      의한 출입문의 폐쇄력 미흡 등을 해소하기 위해 자동폐쇄장치를 설치 하도록 하는 한편 아파트 제연구역과 계단실
      사이의 출입문은 자동폐쇄장치를 설치하여 자동으로 닫히는 구조로 설치하여야 함.
    • 자동폐쇄장치는 제연 구역의 출입문 등에 설치하는 제연설비로서 화재발생시 화재의 확산을 예방하고 유해가스를
      차단하여 피난로를 확보하도록 하여 인명 피해를 최소화 되어야 함.
    • 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A)
    제2조
    소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 제9조제1항 및 동법률시행령(이하 “영”이라 한다)
    별표 4소화활동설비의 소방시설 적용기준 란 제1호바목의 규정에 따른 계단실 및 부속실의 제연설비는 이 기준에서
    정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지?관리하여야 한다.

    제21조(제연구역 및 옥내의 출입문)
    제연구역의 출입문은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

    • 제연구역의 출입문(창문을 포함 한다)은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치에 의해 자동으로
      닫히는 구조로 할 것. 다만, 아파트인 경우 제연구역과 계단실 사이의 출입문은 자동폐쇄장치에 의하여
      자동으로 닫히는 구조로 하여야 한다.
    • 제연구역의 출입문에 설치하는 자동폐쇄장치는 제연구역의 기압에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수
      있는 충분한 폐쇄력이 있을 것.
    • 제연구역의 출입문 등에 자동폐쇄장치를 사용하는 경우에는 「소방용 기계?기구의 형식 승인 등에 관한규칙」
      제31조 및 별표14 제30호에 적합한 것으로 설치하여야 한다.
    주요기능
    • 평상시 개방 고정된 출입문을 연기감지기의 화재신호
    • 또는 전원 차단 시 자동 폐쇄.
    • 수신기에서 개방 또는 폐쇄 확인.(Monitoring )
    • 남녀노소 구분 없이 수동으로 작동.
    • 닫힘 속도(고속, 저속)를 구간별 속도 조절.
    • 도어 열림 각도 임의 조절.(70 ~ 180˚)
    • 평상시 방화문을 개방 고정하며 화재발생시 자동 닫힘.


    장점
    • 번거로운 조작 없이 쉽게 동작.
    • 화재 및 전원 차단시에도 자동 닫힘.
    • 전원차단시 동작.
    • 작동신호 해제시 자동 복구.
    • 자동폐쇄장치에 별도의 조작없이 복구 가능.
    • 도어의 방향 구분 없이 동작.
    • 1, 2차의 닫힘 속도 조절이 가능하여 더욱 안전.
    분류 제원
    제품명 JP1
    형식 일반차압용
    전원 DC 24V
    폐쇄부 크기 W:204 X H:68 X D:63
    제어부 크기 W:175 X H:69 X D:56
    소비전류 대기시:20mA, 구동시: 80mA
    재질 구동부-ALDC12, 제어부-EPOXY(FR-5)
    작동방식 Motor 구동방식
    사용온도 -20도 ~ +50도
    무게 6.5Kg
    설계기준차압 40Pa ~ 60Pa
    최대열림각도 70도 ~ 180도
    자동폐쇄장치 설치 위치도
    출입문 밀고 나갈 때 손잡이 우측기준
    출입문 밀고 나갈 때 손잡이 좌측기준
    타공도 (좌, 우 각 문틀 모서리 기준)
    자동폐쇄장치 상세도면
    조립도
    제어부
    도어클로저
    폐쇄력증가장치