• 비상문 자동개폐장치
  • > 제품소개 > 비상문 자동개폐장치
  • 비상문자동개폐장치의 정의
    화재 등 각종재난에 대비하여 설치된 방화문(아파트,빌딩 등)을 평상시에는 잠금상태를 유지하고, 비상 또는 화재시 자동으로 잠금 상태를 해제 할 수 있도록 설치하는 개폐 장치.
    비상문자동개폐장치의 개요
    • 비상문 관리에 있어서 가장 큰 문제점은 소방안전 측면을 위한 상시 개방과 방범적 측면의 상시 폐쇄의 괴리에서 발생.
      소방적인 측면을 도외시하고 방범 목적으로 폐쇄하는 경우, 소방법상 불법으로 간주하여 처벌의 대상.
      위와 같은 문제는 평상시는 잠금 상태, 화재 시 자동으로 개방되는 시스템을 설치하여 해결
    • 소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률(제정 2003.5.29 법률 제06895호)
      • 금지규정(피난시설 및 방화시설의 유지관리 –제10조)
      • 비상구 피난 및 방화시설을 폐쇄(잠금 포함) 하거나 훼손하는 행위
      • 비상구 피난 및 방화시설 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위
      • 비상구 피남 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위
      • 그 밖의 피난시설 및 방화시설을 변경하는 행위
    • 처벌규정
      금지규정의 각호 규정을 위반하여 피난시설 및 방화시설을 폐쇄, 훼손, 변경등의 행위를 한자는 200만원의 과태료를 부가하고, 각호 규정의 위반사항에 대한 시정명령을 이행하지 않는 경우는 3년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금에 처한다.



    분류 제원
    제품명 G-SENSE(지센스)
    사용전원 AC220v/60Hz
    사용환경 -20~60℃
    외함 STEEL
    크기 295(L) x 160(W) x 70(D)
    기능
    • 옥상문 강제 개방 시 비상벨 울림 기능
    • 비밀번호에 의한 수동 개방
    • 정전시 옥상문 자동 개방
    • 비상S/W에 의한 옥상문 강제 개방
    • 화재신호 인입 시 옥상문 자동 개방
    • 화재 복구 시 복구 버튼을 눌러야 재설정
    전기정



    분류 제원
    제품명 전기정 / Electromagnetic Lock
    사용전압 DC12V, DC24V
    사용환경 -20~60℃
    소비전류 12V/480mA, 24V/240mA
    크기 250(L) x 46(W) x 27(H)
    기능
    • 경량으로 설치가 용이
    • 깔끔한 외장
    • 270Kgs (600lbs) 의 흡착력
    전기정 설치시 타공 위치
    계단에서 바라볼 때 비상문 손잡이 우측기준
    계단에서 바라볼 때 비상문 손잡이 좌측기준
    비상문 자동개폐장치-기본구성도
    • 기존감지기에서 화재가 감지기 되면 수신기로 신호전송
    • 화재신호를 받은 수신기에서 해당 동의 최상층 소화전으로 화재신호전송
    • 화재신호를 받은 최상층 소화전은 옥상문에 설치된 개폐기에 신호를 전송
    • 화재신호를 전송받은 개폐기는 옥상문을 개방을 한다
    비상문 자동개폐장치-옥상배선도
    구성설명
    • ① AC전원 - HIV2.5*2C
    • ② 소화전 - HIV 1.5*4C
    • ③ 전기정 - UTP4P (스트라이크 선택가능)
    특이사항
    • 개폐기가 설치가 될 자리에 75mm*75mm 기성 매립형 BOX를 설치하여 BOX 안으로 모든 배선이 300mm 이상 나와 있어야 함
    • 매립형은 별도의 매립함 BOX가 있음.